| Andre | Дата: Воскресенье, 20.11.2011, 14:22 | Сообщение # 1 |
|
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
| Добрый день Нужен совет. Есть неизвестный двигатель Возможно 660/380 Отсутствовало брно При подключении звездой под нагрузкой очень сильно ногрелся. Если он всеже 380/220 что будет при подключении треугольником
|
| |
|
|
| DUNDUK | Дата: Воскресенье, 20.11.2011, 15:45 | Сообщение # 2 |
 Рядовой
Группа: Администраторы
Сообщений: 9
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
| Здравствуйте , Andre . Если у вас двигатель 380/200 , то вы сделали всё правильно подключив его в звезду . Если вы его подключите в треугольник , то он будет греться без нагрузки . Я правильно понял - вы его подключаете в трёхфазную сеть (380В) ? Как он себя ведёт на холостом ходу (без нагрузки) ? Он издаёт нехарактерный звук (гул) без нагрузки ? Сколько он у вас работал без нагрузки ?
|
| |
|
|
| Andre | Дата: Воскресенье, 20.11.2011, 16:14 | Сообщение # 3 |
|
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
| Двигатель 30кВт собрал звездой подключил в сеть 380 ни шума, ни нагрева на холостом ходу в течении получаса небыло Ток без нагрузки 4,5А под нагрузкой 48А Под нагрузкой проработал тоже гдето полчаса
|
| |
|
|
| DUNDUK | Дата: Воскресенье, 20.11.2011, 18:03 | Сообщение # 4 |
 Рядовой
Группа: Администраторы
Сообщений: 9
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
| Andre , двигатель очень мощный . Не имея бирки на нём очень трудно что-либо советовать . Единственное , что приходит на ум - это несоответствие нагрузки и номинальной мощности двигателя . И ещё один вопрос : как вы узнали мощность электродвигателя ?
|
| |
|
|
| Andre | Дата: Воскресенье, 20.11.2011, 19:38 | Сообщение # 5 |
|
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
| Двигатель от насоса на котельной рядом стоят еще 2 таких же по мощности но разные по подключению этот был в резерве
|
| |
|
|
| DUNDUK | Дата: Воскресенье, 20.11.2011, 21:07 | Сообщение # 6 |
 Рядовой
Группа: Администраторы
Сообщений: 9
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
| В своей практике мне не приходится сталкиваться с моторами такой мощности . Завтра постараюсь посоветоваться с коллегами и оказать помощь в решении данного вопроса .
|
| |
|
|
| Andre | Дата: Воскресенье, 20.11.2011, 21:26 | Сообщение # 7 |
|
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
| Меня смущает очень маленький ток холостого хода 4,5А
|
| |
|
|
| DUNDUK | Дата: Воскресенье, 20.11.2011, 22:18 | Сообщение # 8 |
 Рядовой
Группа: Администраторы
Сообщений: 9
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
| На бирке пишется значение косинуса Фи . Он влияет на величину тока холостого хода .
|
| |
|
|